单相并网逆变器,H4桥,单极性控制,单电流环,PI控制,下图是逆变器输出电流波形:

3是电流波形,在波峰处感觉存在震荡,就像滤波没有滤干净一样,波形不是那么圆滑,请问:这个震荡是怎么产生的啊?怎么去减小它啊

1.jpg
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-8-5 14:20:12 | 显示全部楼层
1.输出电感量偏小,2.增大电流环的放大量
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-5 14:20:37 | 显示全部楼层
增大电流环的放大量是指把P参数调小还是?我把P参数与I参数调小会好点
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-8-5 14:20:59 | 显示全部楼层
PI参数太大,会引起电流的振荡的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-5 14:21:27 | 显示全部楼层
如果PI参数太小的话,波形就不怎么正弦化了,我现在电感用了20mH,已经够大的了,这个还需要加大么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-8-5 14:21:47 | 显示全部楼层
太小对低次谐波抑制效果减弱,确实波形容易畸变。所以这个PI参数不好调
20mH已经够大的了
调下PI,然后把脉冲波弄出来看看,仔细观察在电流波峰附近的脉冲
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-5 14:22:18 | 显示全部楼层
我如果把P参数减小的话,那个确实会好点,但是这时候thd就变大了,不怎么好弄
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-8-5 14:24:32 | 显示全部楼层
这个THD变大是因为低次谐波增加了,那个波峰处变好点是因为高次谐波减少了。

在这种情况下,你提高电压等级,减小死区时间会有所改善
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-8-5 14:25:04 | 显示全部楼层
       
提高电压等级,增加输入电压,电网电压不会变,这样调制度相当于减小,我现在的采样是一个周期采样384次,(384*50Hz=19.2K),如果减小开关频率,那我的采样次数也会相应的减小,这样会不会有影响呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-8-5 14:25:36 | 显示全部楼层
并网的,电网电压不变的。电网电压等级能提高的话,能抑制小部分的低次谐波,改善波形正弦度。

调制度变了,波峰处的脉动会有不一样的,往大往小调都可以试下。减小开关频率采样频率可变也可以不变,看你DSP寄存器的配置咯,采样频率大于开关频率是可行的。