查看: 495|回复: 0

[评测分享] 【DP100数控电源】03-动态测试-精度

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2023-7-4 09:25
  • 签到天数: 344 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2022-11-27 12:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分享到:
    本帖最后由 ghost110 于 2022-11-27 13:06 编辑

    序言:在测评最开始已经说明,本次测评将采用最简单的的方式且大家都随手可用的设备对DP100数控电源进行测评。
    下面就开始了哦。
    设备:易耐特万用表+DP100数控电源+电源配件(笔记本电源)
    正文开始:

    动态测试-精度
    电源.jpg
    供电设备采用联想THINKPAD电源(65W)进行供电,可输出20V-3.25A/15V-3A/9V-2A/5V2A。
    0.jpg
    1.jpg
    2.jpg
    3.jpg
    4.jpg
    5.jpg
    10.jpg
    12.jpg
    方式:鳄鱼夹直接连接万用表的测试段,进行实时记录数据。
    万用表参数:20V档位。
    DP100数控电源参数:输入限制20V,主机状态,TYPE-C供电,电流1.5A。
    数据记录:
    序号1 23 4 56 7 8 备注
    电源设置电压(V) 0.06 1.06 2.06 3.06 4.065.06 10 12
    万用表显示(V) 0.06 0.84 1.81 2.79 3.77 4.76 9.66 11.65
    差值 0.05 0.22 0.25 0.27 0.29 0.3 0.34 0.35
    在表中可以看到,误差值逐渐增加,但是误差比例是逐渐缩小,在12V输出的时候误差为3%
    因为采用直连测量,电流和功率为零,考虑万用表测量误差和损耗,DP100数控电源的精度还是可以保证的。
    下面附上两个图:(来自官方店铺)
    上电.png 上电输出稳定,无过冲
    波纹.png
    波纹性能<10mVpp
    性能还是很棒!




    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 注册/登录

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    手机版|小黑屋|与非网

    GMT+8, 2024-4-24 23:44 , Processed in 0.115524 second(s), 17 queries , MemCache On.

    ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

    苏公网安备 32059002001037号

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.