查看: 456|回复: 1

[经验] 揪出变频节能设备中的谐波隐患

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2021-1-4 15:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
随着节能减排观念的普及,变频器被广泛应用在工业生产、民用设备等领域,就连家中的空调、冰箱等电器也贴有节能标签。但在这片席卷的“节能”风暴下,却隐藏着会影响到电能质量的谐波隐患,本文将就此为大家进行介绍并提供测量解决方法。

变频器的节能原理
变频器可将固定频率的交流电变换为频率连续可调的交流电,通过控制输出电压的频率,实现对电机(或其他负载)的调速。这样就能根据拖动负载的大小来控制电机转速快慢,做到“物有所用”,达到节省能耗,保护电机的目的。

谐波产生的源头:整流电路与PWM调制电路
那么谐波隐患是如何生成的呢?这是由变频器的电路特性决定的。变频器内部主电路可分为三部分:整流电路、直流母线、逆变电路。

21.jpg
图1-2  变频器内部结构

变频器输入端的整流电路属于非线性负载,会将输入的正弦电流信号整形成脉冲波(如图 1-3),并产生大量谐波分量反馈给电网,影响电网供电设备的正常运作。

22.jpg
图1-3  变频器输入输出波形

变频器输出端为逆变电路,对整流后的直流信号进行PWM脉冲调制,输出频率可调的PWM波(如图 1-3)。由于PWM信号是由许多高频脉冲信号组成,含有丰富的高次谐波,严重的话会导致输出设备运行噪音增大、设备发热,甚至造成设备损坏,因此必须对其进行测量与治理。

23.jpg
图1-1  输入谐波过大导致电机发热

变频器谐波分析:PA6000功率分析仪
由于变频器输出PWM波的载波频率较高,其高次谐波的频率可达几十k,所以这对测量仪器的精度、带宽、谐波测量能力提出十分高的要求。

PA6000功率分析仪具备0.02%测量精度,1MHz宽带宽,可对变频器的输出PWM信号进行高精度完整测量;还支持行业的7通道信号同步输入,保证各电路转换效率与整体效率的测量结果实时、可靠。

24.jpg
图1-4  7通道同步测量变频器效率

为满足变频器谐波测量的需要,PA6000可实现对2.6kHz的信号进行高达40次的谐波分析,且内置GB/T 12668-2标准的THD(总谐波畸变)测量公式,完美满足GB/T 12668-2国家标准的测试要求,轻松揪出隐藏在变频器中的谐波隐患。

25.jpg
图1-5  PA6000功率分析仪谐波分析特点

此外,PA功率分析仪还提供业界的4路FFT同步显示功能,可对变频器的三相输出信号同时进行FFT变换,实现其频谱分布特性的同步分析。

26.jpg
图1-6  4路FFT同步显示功能

回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-20 20:21
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-2-3 10:45:08 | 显示全部楼层
    分析设备不错,可是没有分析结果和结论。
    即没有看到“揪出”了那个成分或那部分信号有问题?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 注册/登录

    本版积分规则



    手机版|小黑屋|与非网

    GMT+8, 2024-4-24 04:28 , Processed in 0.124374 second(s), 18 queries , MemCache On.

    ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

    苏公网安备 32059002001037号

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.