查看: 299|回复: 0

UPS容量计算及选型

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2020-12-4 12:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
UPS容量计算及选型
在上一篇我把UPS的作用和用法简的解释了一下,这次我专门写一下UPS的容量计算方法,分享一下我的计算过程。

 一,先分好配电区域
在任何建筑物中,我们在UPS配电中,都是以区域弱电柜为中心做配电的。UPS配电箱可单独设置也可不设置,直接引入区域弱电柜。

二、确定每个区域弱电柜接入的总功率
计算方法为将机柜内所有用电设备的总电量加起来X1.3,假设机柜1电量为2kw,那么它的电量为2x1.3=2.6kw,在考虑远距离压降,预留3kw每路。假设四个回路的用电量一样,而且留下备用回路,就可以得到以下图。
 

11.jpg


UPS配电箱系统图

远距离电源线的选择可以是BV,也可以是YJV。

三、UPS功率计算
根据上边的系统图,我们就能够知道实际需要的电量为18kw。这时,我们不能直接选择18kw的UPS,因为UPS有自己的功率因数(0.8~0.85,往往功率因数越高的UPS,价格越高)。所以,我们
步算出UPS的总容量。18/0.8=22.5kVA。
第二步,再计算出实际容量。通常在线式UPS的负载功率在70%~80%是状态。我们取值70%,这样就可以算出22.5/0.7=32.1kVA。

这样UPS就选出来了,选择32.1kVA的。如果没有这个容量的话选大一号35kVA。

四、电池用量计算
我一般用能量守恒,理论计算方法,假设我们要求后备时间为2两小时,那么我们的总能量为:35X2HX1000VA=700000VAH。

我们选用的UPS为384V(电池每节12V,一组32节),则用的电池量为;
700000VAH/384V=183AH
我们选用12V-200AH的电池,则可以计算
183AH/200AH=约等于1
这样计算出了用一组电池可以满足要求,电池数量为12V-200AH电池32节。通过以上计算,就可以得到UPS为35KVA,12V-200AH电池32节。然后就可以右下图啦。


12.jpg

UPS总系统图




回复