查看: 504|回复: 0

变频器接输出电抗器问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-12-10 11:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
用变频器控制电机,电机离变频器的距离超过多少米就需要加输出电抗器?以前见到别人一台施耐德的变频器,电机离变频器有近300米,没有加输出电抗器,刚开始上电,变频器报输出3相短路故障,事实上输出3相接法完全正确,他们把变频器里的某些参数值(具体什么参数我也不知道)修改了一下,变频器就能正常工作了;若是西门子440或6ES70变频器也能修改某些参数让电机离变频器的距离很远时也能正常工作吗?具体是哪些参数呢?
答:1、在变频器输出侧共有以下几种选件:

1)Output reactor 输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6KHZ时采用。变频器输出端增加输出电抗器的作用是为了增加变频器到电动机的导线距离,输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。同时为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。

2)Output dv/dt filter 输出dv/dt电抗器,输出dv/dt电抗器是为了限制变频器输出电压的上升率来确保电机的绝缘正常。

3)Sinusolidal filters正弦波滤波器,它使变频器的输出电压和电流近似于正弦波,减少电机谐波畴变系数和电机绝缘压力。

2、用变频器控制电机,电机离变频器的距离超过多少米就需要加输出电抗器—
不同品牌的变频器,这个规定数值是不一样的。而且有的品牌变频器,标配供货范围内就含有输出电抗器,你想不要都不行。还有的品牌变频器,380V产品不是标配输出电抗器,而690V产品就必须标配输出电抗器了。

3、他们把变频器里的某些参数值(具体什么参数我也不知道)修改了一下,变频器就能正常工作了——
可能是修改了载波频率参数。