查看: 1282|回复: 9

每日一练8.04#开关电源保护电路之过压保护自锁控制电路

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2020-8-4 10:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
  为鼓励大家动手动脑,早日成为技术大牛。电路城论坛现在推出#每日一练#栏目,由版块版主出题及提供答案,内容涉及电源,射频,单片机等各种技术话题。我们会在周一至周五的早上10:30更新问题和前天问题的解题思路及答案。欢迎大家参与。

本期内容来源于:



       Casper.T,电子与通信工程专业,在读硕士,对模拟通信,智能电子设计以及FPGA图像处理和加速器有丰富的设计经验。现主要从事电子信息技术运营方面的工作。




1、概述(电路类别、实现主要功能描述):
在电源系统中,当反馈回路失效时,输出电压不受控,电压升高超出规定范围,此时过高的输出电压有可能造成后续电器设备的损坏。为解决这问题,通常在电源中增加过压保护电路。过压保护的方式一般有三种。
A、钳位型:当反馈失效时,通过过压钳位电路将输出电压钳位在一个定值。
B、间歇保护型:当反馈失效时,通过保护电路使输出电压来回重启,输出电压的最高点为过压保护点。
C、自锁型:当输出电压达到过压保护点时,电路动作,关闭PWM使模块无输出。在排除故障后再重启电源输出才正常供电。下述电路为自锁型控制电路。

2、电路组成(原理图):

微信图片_20200804102319.jpg

3、工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理):
上图中为隔离的自锁型控制电路。当过压保护信号CONTROL端给出一个高电平时,U1中的三极管导通,VCC为整个电路的供电端。Vcc经R5给Q2一个基极电流,Q1导通并进入饱和状态,SHUT端被Q2拉至低电平,PWM关闭电源无输出。Q2同时控制Q1的导通。当 Q2导通时,Q1的基极电流经R2到地,Q1导通,经R3再提供一个基极电流给Q2,维持Q2的导通。Q1及R1、R2、R3构成了Q2的正反馈电路。

问:上述电路图的优缺点及应用注意要点?


答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复



参与讨论,即可快速获取以下几本电源书籍(电子版)

想成为论坛版主?想在#每日一练#展现你的技术才华?请联系工程师小助手Q:2740521371或邮箱:yanfen.mo@supplyframe.cncaihong.xiao@supplyframe.cn



回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2020-8-5 15:09:42 | 显示全部楼层
6666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-10 18:53
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-8-20 08:41:50 | 显示全部楼层
    6666666666666666666666
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 注册/登录

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条



    手机版|小黑屋|与非网

    GMT+8, 2024-4-19 07:23 , Processed in 0.234522 second(s), 34 queries , MemCache On.

    ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

    苏公网安备 32059002001037号

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.