查看: 579|回复: 0

单相PQ并网控制策略电流谐波问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 13:48
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-1-13 09:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分享到:
    之前设计了一款单相PQ控制器,拓扑图如下:


    前级蓄电池提供直流电,中间是DCDC升压电路升压至350V,后级为单相全桥逆变,电网电压220V,控制策略采用延时电压电流90度模拟三相PQ的alpha、bate变量,最终能够实现PQ变换的控制,仿真波形图如下:

    采用PSCAD仿真,仿真步长5us,做出控制系统以后也能够实现PQ变换,但是电流波形在低电压的时候(40V左右)波形接近正弦,电压越高电流波形就越差,如下:

    上图电网电压为35V的时候电压电流控制波形图,

    上图电网电压为220V时的波形图,二者相i去甚远,也想了很多办法,怀疑是采样电路的干扰问题,后来换了隔离型的板子做效果一样,也怀疑是PI参数的问题,经过反复调试效果不见好转,望各位朋友多多指导(手动抱拳)








    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 注册/登录

    本版积分规则



    手机版|小黑屋|与非网

    GMT+8, 2024-4-24 04:08 , Processed in 0.118934 second(s), 18 queries , MemCache On.

    ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

    苏公网安备 32059002001037号

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.