查看: 63|回复: 1

[资料] 直流系统接地故障和过流保护

[复制链接]

主题

好友

1286

积分

QQ游客

该用户从未签到

发表于 2020-5-22 13:12:25 |显示全部楼层
直流系统发生接地故障时,应先查找直流地点点;然后按有怀疑点时,先拉怀疑回路,有接地自动巡检装置时,先拉指示回路的顺序进行拉路处理,同时禁止在二次回路上工作。
对二次系统直流接地,一般查找操作步骤时:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路由接地时,应及时找出接地点,尽快消除。